对呀,用电位器不也是用模拟量吗,就是通过端子的0到10V调速,建议检查I/O板上的模拟量插针是否接触不良
15-01-08 22:17
表情表情
15-01-09 11:22
你指的是去现场的电机线吗
15-01-09 12:11
还真有可能
15-01-09 12:11
你的变频器一定是带着风机的,风机的负载平衡性不行了,一般报这个警都是在风机的减速或停车过程中。如果是这个情况那就是风机的问题了,和电气没有关系。
15-01-09 14:46
速度降低时慢一点,避免反电压导致报错。