主题:求教,额定电流最大260A的阻性负载配接触器应该多大?

点击:1177 回复:15

如题,不知配LC1D300A的接触器(施耐德)的还是配LC1D410的接触器更保险,还有控制这么大电流的接触器,一般还需要什么元件配合?
14-12-26 11:29
最大260,非频繁启动300的可以,越大越好,价格就上去了。。。
14-12-26 11:36
额定电流300A的接触器足够用。
14-12-26 11:46
肯定410的保险、寿命也长
14-12-26 12:13
主要是价格也贵了很多,而且客户启动也不频繁
14-12-26 14:26
还是410的比较好,毕竟电流这么大,而且国产东西,你懂的,触头不一定那么标准!
14-12-26 15:12
这个肯定要留余地的  稍微大一点好
14-12-26 15:51
300A足矣。
14-12-26 18:54
阻性负载(如电热丝)的特点是起动电流等于工作电流(白炽灯除外),而感性负载起动电流大于工作电流,象笼形电机起动电流是额定电流的数倍。因此阻性负载选用接触器时,两者电流相等就足够了。
14-12-26 19:39
阻性负载,你能说说具体设备吗?
14-12-26 19:47