主题:求教,额定电流最大260A的阻性负载配接触器应该多大?

点击:1177 回复:15

引用 想想看 在 2014/12/26 19:39:19 发言【内容省略】

PTC加热器算不算阻性负载呢?
14-12-26 19:48
建议上410的!不要在这上面省!后面很麻换的!
14-12-26 19:54
阻性负载,且不频繁动作,干嘛要选那么大呢?楼主自己要用300A的接触器,就用呗。没必要滴滴姑姑的。果断点,就下单了。
14-12-26 22:23
越贵的越好
14-12-27 08:20
纯阻性负载,用300A足够了;
施耐德品牌还是有保障的,不会虚标;
14-12-27 10:49
阻性负载,冷态电阻与额定工作下电阻接近的话,就不需考虑起动电流。
15-01-03 13:49