主题:求教,额定电流最大260A的阻性负载配接触器应该多大?
点击:1177 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
想想看
在 2014/12/26 19:39:19 发言
【内容省略】
PTC加热器算不算阻性负载呢?
14-12-26 19:48
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
建议上410的!不要在这上面省!后面很麻换的!
14-12-26 19:54
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
阻性负载,且不频繁动作,干嘛要选那么大呢?楼主自己要用300A的接触器,就用呗。没必要滴滴姑姑的。果断点,就下单了。
14-12-26 22:23
13楼
编辑
引用
管理
gzg_00
越贵的越好
14-12-27 08:20
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
纯阻性负载,用300A足够了;
施耐德品牌还是有保障的,不会虚标;
14-12-27 10:49
15楼
编辑
引用
管理
mjinbao
阻性负载,冷态电阻与额定工作下电阻接近的话,就不需考虑起动电流。
15-01-03 13:49