点击:1177 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,不知配LC1D300A的接触器(施耐德)的还是配LC1D410的接触器更保险,还有控制这么大电流的接触器,一般还需要什么元件配合?
14-12-26 11:29
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
最大260,非频繁启动300的可以,越大越好,价格就上去了。。。
14-12-26 11:36
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
额定电流300A的接触器足够用。
14-12-26 11:46
3楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
肯定410的保险、寿命也长
14-12-26 12:13
4楼
编辑
引用
管理
truezhang
主要是价格也贵了很多,而且客户启动也不频繁
14-12-26 14:26
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
还是410的比较好,毕竟电流这么大,而且国产东西,你懂的,触头不一定那么标准!
14-12-26 15:12
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这个肯定要留余地的 稍微大一点好
14-12-26 15:51
7楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
300A足矣。
14-12-26 18:54
8楼
编辑
引用
管理
想想看
阻性负载(如电热丝)的特点是起动电流等于工作电流(白炽灯除外),而感性负载起动电流大于工作电流,象笼形电机起动电流是额定电流的数倍。因此阻性负载选用接触器时,两者电流相等就足够了。