登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:热 继 问 题

点击:1223 回复:23

就刚才,一台新装11kw直联水泵电动机,起动后约3分钟跳闸,操作人员重启,约4分钟多又跳闸,检测电动机正常,电流20A,正常,后怀疑热继调节不合适,可是一看热继,电流已经调至40A位置。因为电动机急用,没办法,只好调至60A位置,电动机正常运转,电流正常。问下这样不换热继可以一直用么?热继这样是坏了么?
需要交代一下的是,这个电动机只引线三根,没有地方接,接到一组星角起动电路上:因为角接接触器主线串热继,就去掉接线,把热继串到主接触器回路里,电动机接出线。星接接触器主接线去掉,时间继电器去掉,短接常闭。
  修改:没有交代清楚,新装电动机只有一个星三角启动柜可以接,所以对星三角柜子做了改动。电动机是直接启动。
以上接线没有错误吧?
接线改动如下:
附件 QQ截图20141218205616.jpg
附件 A3练习 面板1-Model.jpg
控制回路画起来慢,我给找个现成的改改吧
最后修改:2014/12/18 21:08:11
14-12-18 20:03
哈哈,讲的我是晕头转向的,为什么不把这个电路的图简单共享下,这样看着还能明白点。总之,这个热继的整定值与实际动作值不一致了。说明热继的主电路接法却存在问题。
14-12-18 20:10
也不一定是热继的问题,说不定负载有毛病了,比如轴承
14-12-18 20:13
你这热继电器肯定该换换
后面的没怎么看明白!
14-12-18 20:21
确定电流正常的话就是热继问题·但要检测仔细
14-12-18 20:38
不清楚,还是截图吧。顺便问问,cad生成jpg图片时,怎么才能使线条清楚啊?
14-12-18 20:55
才11KW直启就行了,没有必要星-三角吧,泵类负载还不是齿轮泵出口关了启动电流不大,开平稳了出口一开加负载就好了。
14-12-18 21:01
可是,热继电器保护电流调节大以后,电动机电流维持在20A稳定,轴承没有异响,震动有一点,可是不大,感觉机械没有大问题,而且水泵是管道循环泵,不存在负载变动问题。
14-12-18 21:04
用示波器加电流探头看波形
14-12-18 22:14
跳闸是空开的选型是否正确 热继没跳说明还没到电流 一般情况下是热继先跳发现过流的话
14-12-19 08:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯