三菱Q系列PLC在线监控后检查(RST M501)总是带电。这是为什么,哪位老师给说明一下。
14-12-16 20:39
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
原因很简单,你用了MC/MCR指令;
14-12-16 21:08
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你这个程序前面还有些什么??
14-12-16 21:08
3楼
编辑
引用
管理
dan1270
相关联的就这几步程序
14-12-16 21:21
4楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
在RST M501下面并一个计数器,你就知道原因了!
14-12-16 21:42
5楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
PLC中规定RST优先,你的程序所以RST M501总是带电了。
14-12-16 22:01
6楼
编辑
引用
管理
chenshiji618
是不是被你设置成断电保持了。。。。。。。。。。。。
14-12-16 22:01
7楼
编辑
引用
管理
002900201
这问题手册上有啊,非要用自身复位自身吗?PLC中规定RST优先
当置位和复位同时到来时,优先复位。
所以你的RST M501就常有效啊!
14-12-18 11:21
8楼
编辑
引用
管理
FORELF
你的B82怎么处理的 ,一直不接通?这里需要改一下。
14-12-18 12:37
9楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
引用
FORELF
在 2014/12/18 12:37:03 发言
【内容省略】
估计他设计的初衷是:B82应该是常通信号,当T108时间到SET M501时B82是断开的,只有当B82复位时才RST M501
14-12-18 15:59