主题:3根3千瓦的加热管星接,总功率是多少
点击:7727 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
380V/3kW应该角接,如果星接,那总功率就不是9kW了。
14-12-14 13:15
11楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
从标题上看,380V,3KW应该是三角形接法,如采用星型接法,每根管的功率下降到标称值的三分之一,即1KW,则三根管的总功率只有3KW。
14-12-14 18:51
12楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
ZHTOK
在 2014/12/14 18:51:46 发言
【内容省略】
赞同,细算了下是1005.5W
14-12-14 21:30
13楼
编辑
引用
管理
jnbo
引用
ZHTOK
在 2014/12/14 18:51:46 发言
【内容省略】
支持
14-12-14 21:48
14楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
还要考虑使用环境,2.5的应该够了
14-12-14 22:36
15楼
编辑
引用
管理
msbo-001
电热管的标称功率如果是380V3K瓦,应该角接。
14-12-14 23:07
16楼
编辑
引用
管理
响响工控
这是怎么算的?1005.5W,谢谢了
最后修改:
2014/12/15 11:39:09
14-12-15 11:23
17楼
编辑
引用
管理
philips105s
还得看电压如果是380的电压,接星型的,只有2/3的功率了。
14-12-15 11:37
18楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
4个的线合适。。。
14-12-15 11:39
19楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
响响工控
在 2014/12/15 11:23:57 发言
【内容省略】
P=U*I R=U/I就可以算出来了。
14-12-16 12:32