登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:3根3千瓦的加热管星接,总功率是多少
点击:7727 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
guanyumou
如果标注的是380V 3KW,那么肯定要三角形接法,
如果标注的是220V 3KW,肯定是星型接法,
且建议选4平方线稳妥!
14-12-16 12:40
21楼
编辑
引用
管理
深蓝色海水
220V的管星形可以接380V,
14-12-18 19:54
22楼
编辑
引用
管理
15990896003
共计9KW约14A电流 电线62
14-12-19 11:37
23楼
编辑
引用
管理
15990896003
要看你加热管工作电压是多少,工作电压要是380V 需要△接 工作电压220V就Y接
单管功率3KW*3=9KW 共计9KW约14A电流 电线62 要根据现场情况仅供参考
14-12-19 11:42
24楼
编辑
引用
管理
15990896003
要看你加热管工作电压是多少,工作电压要是380V 需要△接 工作电压220V就Y接
单管功率3KW*3=9KW 共计9KW约14A电流 电线6平方 要根据现场情况仅供参考
14-12-19 11:44
25楼
编辑
引用
管理
超级大手
总功率九千瓦距离近可用2.5平方
19-01-30 07:19