登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:FX3U PLC PID问题
点击:1890 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
ytleaderplc
plc正常运行了几个月,pid输出一直都正常。
最近断电再上电 pid输出为0
重新写了简单的pid程序,还是输出为0
plc别的指令 输出都正常
单独pid坏了?
比较奇怪的问题
14-08-29 09:38
1楼
编辑
引用
管理
9012573
pid参数值设定了?设定值是否为0?
14-08-29 09:42
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
设定值都是正常的
14-08-29 10:04
3楼
编辑
引用
管理
305456779
设定值没问题的话,1个是调谐有没有开起来,参数是不是自整定的,如果是自整定的,自整定参数有没有,2是PID有没有开起来,如果PID运行了的话,你写个LD M8067 MOV D8067 D50, MOV D8069 D52,看看PID控制有没有错误!
14-08-29 10:16
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
不是自整定的
pid已经运行了
14-08-30 09:53
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
是扩展的模拟量模块来进行PID控制码?估计是模块坏了
14-08-30 11:39
6楼
编辑
引用
管理
ytthink
模块没坏
直接写数值 模块输出正常的
14-08-30 13:36
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
你写个LD M8067 MOV D8067 D50, MOV D8069 D52,看看PID控制有没有错误!
没有错误
比较奇怪的问题
14-09-21 16:36
8楼
编辑
引用
管理
xlian
看看你的目标值与采样值与输出值,参数里面的PID方向,输入上限,输入下限,输出上限,输出下限,增益,积分,微分等值是否正常,在其它地方是否使用了这个参数的寄存器
14-09-22 10:16
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
参数应该都正常
没有占用的
14-09-22 11:11
上一页
下一页
工控新闻
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
传感器技术如何赋能工程机械?
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
更多新闻资讯