主题:FX系列MT型号的,接步进驱动需要5V电源大家怎么解决的
点击:1006 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zheng_4571
FX系列MT型号的,接步进驱动需要5V电源但是现在都没有卖5V电源的啊,不知道大家怎么解决这个问题的
14-08-18 17:05
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
5V的电源是大把的有卖,有些步进驱动器也可以用24V串一个限流电阻使用。
14-08-18 17:18
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
24v加一个2k电阻就解决了
14-08-18 18:20
3楼
编辑
引用
管理
6926792
楼上正解!加2.2K电阻就可解决。
14-08-18 18:28
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
步进驱动器使用说明书应该有说明的啊。
14-08-18 18:51
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
难怪搂主解决不了,5V电源都买不到,还整啥
14-08-18 19:36
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
步进驱动器的说明书中有说明的,有讲到24V 12V的接线等,串电阻就可以了。
14-08-18 20:23
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;5V的电源到处都有卖;
用24V也是可以的,串一个2K或2.2K欧的电阻就OK了;
14-08-18 21:49
8楼
编辑
引用
管理
1053370790
加2.2K电阻比加开关电源省钱,还省线。
14-08-19 09:49
9楼
编辑
引用
管理
vitality
用24V然后串电阻吧,省事又省钱
14-09-10 11:25