登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:两通道之间温度信号相互干扰如何消除
点击:1054 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
305456779
之前在做PID控制中,使用了两路PID温度控制,一旦一路通道温度上升,另一路显示温度(即测定值)也会上升,屏蔽信号之前有接地处理后来发现没有用又去掉了,由于急于发机(已经发机),换通道的话,又需要改PID参数,时间来不及,请问各位师傅有没有解决办法。
14-08-14 16:53
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
输入/输出回路全部采用屏蔽线,屏蔽线一端接地,接地点很重要。
14-08-14 20:42
2楼
编辑
引用
管理
305456779
温度传感器即热电偶的外层应该都是屏蔽线吧,不知道是公司接地有问题还是机台接地有问题,反正接了效果没有,所以就撤掉了!
14-08-15 09:15
3楼
编辑
引用
管理
mlqwain
线的问题
用电流信号
14-08-20 13:26
4楼
编辑
引用
管理
305456779
请教这位师傅,这个热电偶我也不是很懂,就刚刚接触,查了下资料,他是电压输出的,而且本身就是一套的,如果换成电流的那是不是整个热电偶要换掉啊,应该换成哪种型号的??
14-08-20 14:28
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
两通道是共地的?如果是,就需要系统等电位处理,而不仅仅是接地和屏蔽。
14-08-20 15:56
6楼
编辑
引用
管理
305456779
这是手册上的接线
这是我画的实际接线,实际接线中信号屏蔽线未接地。
14-08-21 13:32
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
建议:
1.屏蔽层不要连接GND,屏蔽层要和金属导电外壳连接,等电位;
2.两个热偶的负极,短路。试试。如果还不好,可以把GND连接到热偶负极。(如果热偶是单端输入的话)。
14-08-21 13:48
8楼
编辑
引用
管理
水轮机冷却塔
不太清楚,来瞧瞧的· ·
14-08-21 14:06
9楼
编辑
引用
管理
305456779
引用
kdrjl
在 2014/8/21 13:48:46 发言
【内容省略】
感谢kdrjl 版主的回答,我已申请新买了PLC跟扩展(刚好领导要求买套来试验),这次是台达一套,等到货了试试,非常感谢!
14-08-21 15:46
工控新闻
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
传感器技术如何赋能工程机械?
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
2025工业数据要素大会成功举办
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
更多新闻资讯