引用 老兔子 在 2014/8/8 21:25:52 发言【内容省略】
我们到达设备现场时,变压器已经冒烟了,无法检测;
据说开始升温电流是正常的,不知道冒烟时候的电流是否正常,没有记录仪,其实增加一个记录仪或者临时记录仪也很简单,但是这不能我能决定的事情;
二次侧没有设计熔断器,因为二次侧为低压大电流,数百A到近千A,也没必要;
我提了几个建议,那个主管堂客们不会采纳,因为好像不怎么懂而且更怕担责,最好是什么都不搞什么都不改,熔断器都怕改得。
目前连接灯泡这样的假负载什么问题都没发现,不敢接新变压器,怕再烧。
我的建议一是选择合理的熔断器;二是更换触发板(可能性比较大);三是给变压器增加过热保护,搞一个温控开关串接在电源接触器的控制回路就行了, 等找到问题,使用一段时间再拆掉就是,也可以长期安装在上面;四是接个变送器接个无纸记录仪可以查看是不是电流有变化(人不可能时时监视的);这些投入相比烧掉一台变压器的钱少得多。
人家不会听我的,我反正搞一天算一天,随他去。
我们这里有一种同类型的进口设备,负载短路是经常出现的,保护开关都能动作, 可控硅部分先进得多,不会出现这样的问题。
这种设备的可控硅触发部分没那么先进,6个可控硅,我曾经遇到过这样的问题,带变压器但是变压器不带负载时,电流旋钮不能调到最大,有个别可控硅提前关断,导致变压器有半波直流电,电流迅速上升并且产生异响,带灯泡时电压根本上不去,到了某个角度电压迅速下掉,但是带上负载时,没有这个问题,也就是说负载对电流电压的相位有影响。我现在怀疑的还是因为触发脉冲的不均匀一致导致某个触发角度时不能保证所有的可控硅同步导通产生直流分量。
最后修改:2014/8/8 22:06:34