有加热炉的设备,加热主回路是空气开关经过快速熔断器、交流接触器、可控硅、降压变压器、加热电阻负载组成。 空气开关接通整个设备的电源,因此容量肯定是远大于加热负责的,因此我没看是多大的,熔断器选择的350A,可控硅没看出多大的,可能是200-300A左右,变压器的最大一次电流是122A,二次1100A, 现在存在的问题是,两次烧毁变压器(升温3个小时以后出现变压器冒烟)。搞不清是变压器不行,还是负载有问题,还是可控硅触发有问题。 我说熔断器几倍于变压器额定电流,肯定是不合理的,主管问我该选多大的?我说不应该超过122A,他就说电动机的熔断器都是选好几倍的,我说电动机选型也只有1.5倍-2.5倍的范围内,他说那我就错了,启动电流是7倍以上,我这都搞不清如何如何,一顿讥讽,还说我一堆荣誉就这个臭水平如何如何。 我还进一步说明了,1,这个设备是电阻性负载,没有很大的启动电流,一般选择略大于负载额定电流就可以了。2,是负载额定电流,而不是变压器能承受的一次电流容量,负载电流肯定要比变压器能承受的一次电流要小,选择122实际上还有余量。3,事实没有保护作用,连续烧几次变压器,人家做变压器的也不是做这么几台,而且出厂前做过试验的。 他们就是一句话,我们先把问题找到再说吧。
结果我们试了可控硅带假负载测试,没有任何问题。 他又是让我们拆变压器一次,二次,又是换可控硅,又是检查炉子发热体,什么问题都没有发现,但是又不敢换变压器再试,烧一台变压器几万块。
我还提了建议,一是增加变压器过热保护电路,而且办法非常简单,二是增加电流记录仪,因为短时间假负载不定能看出问题,故障可能是使用数小时之后,只有记录仪才能记录电流有什么变化,确定是可控硅还是变压器自身质量问题;三是将熔断器选择更合理。
最后修改:2014/8/8 14:09:31
