主题:电磁换向阀上的线圈(220VAC)更换成24VDC后对设备有无影响?
点击:3640 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
20050317
一台老设备:原电磁换向阀线圈是220VAC,经常烧.现准备改成24VDC的线圈.不知道这样改动后对电磁换向阀工作有没有影响啊 ? 还需要怎样做电路改动 ? 请各位大侠赐教!谢谢!!!
05-05-12 10:25
1楼
编辑
引用
管理
wy09415
如不行,可在交流线圈上并上阻容或二极管续流
05-05-12 10:51
2楼
编辑
引用
管理
ZHYP8875
应该是完全可以的!
05-05-12 11:18
3楼
编辑
引用
管理
20050317
不知道哪位在实践中用到过? 在交流线圈上不能使用二极管续流的
05-05-12 11:40
4楼
编辑
引用
管理
高原
没有问题,换直流后要加上续流二极管
05-05-12 12:02
5楼
编辑
引用
管理
20050317
呵呵~谢谢各位了!
05-05-12 12:30
6楼
编辑
引用
管理
dwbb
呵呵,那它为什么老是烧呢? 没有原因吗?
电磁换向阀线圈是220VAC 其实在其内部还是直流的~(内部装有桥整的~)
05-05-12 17:16
7楼
编辑
引用
管理
wayy
没有问题,换直流后要加上续流二极管
05-05-12 17:50
8楼
编辑
引用
管理
c_siny
如不行,可在交流线圈上并上阻容或二极管续流
------------------------------------------------------------------
交流线圈上绝对不可以并二极管续流,会短路.
换直流加上续流二极管其作用不过是保护控制电路,延长触点寿命而已.
原因还要从其他方面查找.
05-05-12 23:12
9楼
编辑
引用
管理
c_siny
