主题:【话题】为什么起火?(20140507)

点击:2833 回复:46

应该是接头松动导致电阻过大发热引起的
14-05-05 22:45
你这变压器有经过空气开关吗?你的控制线路空气开关好像是32A,主线路空气开关是63A对吧,你的线是多大?
14-05-05 22:56
变压器质量问题,可能是铝线的
14-05-05 23:32
变压器输出端短路(没保护)引起的,接触器和热保护开关只是被动烧坏,应检查变压器输出回路。
14-05-06 08:22
附件 201405011.jpg
14-05-06 17:05
应该是变压器次级过载造成发热烧毁
14-05-06 19:26
呵呵,是干扰引起的,频率过高是主要因素。
14-05-06 19:50
线槽内部温度过高,热量首先由热继电器接触端子传下加上本身的热量来有几根,在线槽由导线于太集中,导线外皮慢慢受热变质,绝缘破坏,绝缘电阻慢慢变小,直到小到几百欧或更低,由于导线挤在线槽内,电流流过导线绝缘层,。。。。。。。这一过程不是一两天就是几个月,几年,一句话,用好的器件,加合格的电路工艺,  可减少事故
14-05-06 21:08
接着说:有过流,过载,短路功能的开关,对于上贴的故障起不了大的作用,
14-05-06 21:16
变压器超容量或者短路造成!
14-05-06 21:30