主题:315KW用电设备,需要多大电缆?

点击:11295 回复:23

引用 mjinbao 在 2014/3/25 20:08:16 发言【内容省略】

这个很专业~
14-03-25 21:27
专业人员表情
14-03-25 21:43
前两年我们有1台90KW的电机,安装队给我们装了3条70mm2的电线我发现后问他们是哪个工程师配的线,他们没出声后跑去重新买了3条95mm2的回来,这勉强过关。因为线路只有8米左右,也基本不会全负荷运行。
14-03-25 21:50
185并联
14-03-25 22:34
如果是我
我会选用2条185的线双拼
14-03-25 22:57
按一千瓦2个半电流算,315千瓦用2根185的电缆
14-03-25 23:16
你说的是总功率的和,实际运行没那么大的,
14-03-26 08:37

引用 1525949700 在 2014/3/25 19:21:45 发言【内容省略】

数学史体育老师教的,究竟是/2还是*2?
14-03-26 08:43
      电压380V,总电流不小于567A,满载的话,240平方的电缆略偏小.
14-03-26 10:29

引用 wangjlcs 在 2014/3/26 8:43:02 发言【内容省略】

嘿嘿,话不宜这样说,笔误和口误是常有的事,善意指出了就行;
当然,在正式文件中,认真校核是应当的。
14-03-26 18:15