主题:【话题】断路器总烧问题(20140313)
点击:1631 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
wenlei0124
有一台液压站电机 37KW,星三角启动,断路器额定电流是80A,不知为什么总是烧坏触点。测量电机正常工作电流正常,选用的施耐德的断路器,不知道是什么原因
最后修改:
2014/4/8 15:30:26
14-03-10 22:04
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
是不选型余量留太少了
14-03-10 22:18
2楼
编辑
引用
管理
goldage
68A的运行电流,选80偏小一点了
14-03-10 22:29
3楼
编辑
引用
管理
zzibin
断路器选型要达到额定电流的150%
14-03-11 00:15
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
楼主换大点试试看
14-03-11 07:40
5楼
编辑
引用
管理
yeyecun
根据计算熔断器选小了,应该≥85A。换大点试试
14-03-11 07:54
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
断路器偏小。换125A的。
14-03-11 08:16
7楼
编辑
引用
管理
szsxzap
启动电流很大的
14-03-11 08:27
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
长时间运行和起动频繁80A太小了,至少要100A的规格,还有紧凑型(经济型)的也不适合做大电流的总开关
14-03-11 08:33
9楼
编辑
引用
管理
weixiu123
80A不够大
14-03-11 08:46