登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:莫名其妙的事情发生了。
点击:2756 回复:41
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
莫名其妙的事情发生了。
今天在检修管道泵时,电机是5.5KW的,把电机拆下来检修完毕重新装了回去,然后开机实验,开机就听见砰的一声,跳闸了。在电机的端盖处一股烟雾出现了,暗想糟了,没法交代了,取来万用表测量一番,居然没有发现任何问题,也没有看到打火的痕迹,再次开机实验,居然安然无恙,一切正常。
真是怪了,究竟是怎么情况呢?
14-02-23 20:55
1楼
编辑
引用
管理
狼牙
是不是潮湿所致
14-02-23 21:26
2楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
电机进水了?
14-02-23 21:29
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
电线与接线盒短路
14-02-23 22:20
4楼
编辑
引用
管理
942980601
3楼分析的对!另外还有一种可能:接线柱之间有少量的毛细铜丝,通电瞬间短路熔断跳闸。
14-02-23 22:37
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主观察不仔细,马达端盖冒烟,难道找不到痕迹?
楼主上图。
14-02-23 23:30
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
==
14-02-24 00:30
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
像是端盖内(或其外附近)的问题,可注意一下3楼、4楼说的情况。
14-02-24 07:34
8楼
编辑
引用
管理
1053370790
放炮了肯定会有痕迹的。应该是如4楼所说。
14-02-24 08:13
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
本来是好好的,LZ检修才出现这情况的,不排除工作不小心没处理好或装配时出的问题,能再使用很正常,比如连接引线好好的你重装时给碰壳一送电就短路冒烟了,线又没熔断可以继续用又不会再碰壳了
14-02-24 08:24