登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:莫名其妙的事情发生了。

点击:2756 回复:41

表情

引用 942980601 在 2014/2/23 22:37:51 发言【内容省略】

14-02-24 09:04
可以肯定的两点:1、故障是人为因素造成的;2、既然放炮了,一定有痕迹。细小铜丝接触外壳或者搭相是有可能的,仔细看看,一定有蛛丝马迹。
14-02-24 09:15
既然放炮了,一定有痕迹
14-02-24 09:26
细小铜丝短路熔断造成
14-02-24 09:30
这个楼主要多观察啊
14-02-24 10:04
楼主要尽量找到问题啊  否则说不定又来一下啊
14-02-24 10:13
问题必究根!!!
14-02-24 10:19
我分析一下,大家看看有没有道理,除了接线盒里面的螺丝与接线盒盖距离太近,故障可能只有这样解释,检修时不小心人为的将某两相(绝对是某两相,比如AB或AC,BC,因为相间电压较高,)线圈短路,假如当通电的瞬间将AB短路的线圈溶掉,AB两组线圈肯定有一组线圈烧断,或者是A组,或者是B组,在电弧正要烧毁大面积的线圈时空开检测到短路冲击电流,立即跳闸,这时候烧断的线圈头上是铜质溶液,流到同相(一般情况下是同组,也叫同把线圈)因为电弧烧毁面积大,有三四根线烧断,这时的高温铜溶液与线圈的另一匝熔接到一起,熔接这个过程是在跳闸后不到1秒的时间内完成的,之后楼主拆开端盖,只看到烟雾,没有看到痕迹是因为电弧(放炮)的地方在两组线圈紧靠的地方,很难发现,大家看看想想,是不是这种现象呢?讨论归讨论,别喷哦。
14-02-24 13:21
如果就这么不了了之了,故障隐患依旧。
14-02-24 13:27
我的想法是这样的,电机拆过线,重新接线时,接线柱之间与细铜线接触导致短路放炮,这个其实以前有碰到过的。
14-02-24 13:50

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯