登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:求助,MM440变频器,30KW,上电BOP显示------

点击:2147 回复:30

1、1台MM440,30KW,上电BOP显示------;
2、查论坛,可能的原因有:一,CPU板、I/O板、BOP面板接触不良;二,CPU板、I/O板、面板坏;三,主板(电源板)坏。
3、为进一步定位故障,将这个30KW的I/O板、面板分别插到另一个正常的MM440的2.2KW变频器上,结果证明:BOP面板和I/O板正常(用2.2KW的CPU板验证);而把30KW的CPU板插上2.2KW,CPU板仍然显示------。根据以上2-3可知,故障范围可以缩小在CPU板或主板。
4、将2.2KW的CPU板上到30KW上,仍然显示-----。
此时,是否一定能够判断是30KW的电源板有问题?
可是,迷惑的来了:
5、将原30KW的CPU板、I/O板插到30KW上,不要插面板,I/O板上的2个状态指示LED同时闪动,查手册,为CPU、I/O板或主板故障;
6、将原30KW的CPU板插到30KW,原2.2KW的I/O板插到30KW上,这2个LED常亮,查手册,一切正常!
通过以上的实验,到底原30KW变频器故障在哪里(定位在板级)?
13-12-04 18:43
这个不会
13-12-04 19:02
该用户被锁定!
13-12-04 19:03
3楼
该帖内容不符合相关规定!
13-12-04 19:23
不知道
13-12-04 19:31
送修吧!
13-12-04 20:47

引用 lliu1978 在 2013/12/4 20:47:55 发言【内容省略】

呵呵。。。正在修,只是不好定位故障位置是在CPU板还是电源主板,所以有了上面的一系列折腾。
13-12-04 20:56
驱动板存储器故障!
13-12-04 20:57

引用 jamsonwo 在 2013/12/4 20:57:18 发言【内容省略】

驱动板存储器是24C02N。如何处理?换一个?内部的数据要写什么?可以把那个2.2KW的数据复制进去就可以了么?
13-12-04 21:01
由于你交换了cpu板,导致存储器参数出错了,焊下来用烧写器清空。
13-12-04 21:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯