主题:简单电路能实现吗
点击:1594 回复:33
10楼
编辑
引用
管理
Kate
如果不是想做一番纯电路逻辑讨论的话,你这个问题不必拿到这里来,动手接一次试试半分钟的事情,结论就有了。
13-08-04 17:12
11楼
编辑
引用
管理
led_dalian
通电延时,电路没问题,可以实现
13-08-04 18:45
12楼
编辑
引用
管理
想想看
肯定可以,KT1先吸合,延时触点延时闭合,K2吸合,K2常闭触点断开、常开触点闭合。虽然常闭触点早已常开触点动作,但时间差极小,不足5毫秒。但是KT1的断电释放时间在10毫秒以上,也就是当K2的常闭触点断开,到KT1的延时触点断开要10毫秒,而在这10毫秒之内,K2的常开触点早已闭合自保,使K2线圈持续通电。
13-08-04 19:27
13楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
k2断电后kt1才会断电
13-08-04 22:03
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
有没有既延时吸合,又延时断开的时间继电器呢?要是有,就不用讨论了。
13-08-04 23:54
15楼
编辑
引用
管理
yanhai_ge
你说的有道理,今天试一下
13-08-05 06:04
16楼
编辑
引用
管理
李常乐
好像有吧,双时间继电器,循环控制时间继电器
13-08-05 08:30
17楼
编辑
引用
管理
知道一点
有,但延时通,与延时断,只能用一个功能。
13-08-05 09:41
18楼
编辑
引用
管理
知道一点
楼主的这种电路遇到过,属于别有用心的使用----只能买他的产品才工作正常。
此电路对于定时器及继电器的特性要求较高,同型号不同批可能都不行,电路不稳定。
13-08-05 09:47
19楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
没有问题,经常用的电路..............