主题:串电阻降压启动电阻怎么选

点击:5586 回复:10

请教各位高人,1.5KW三相鼠笼电机串电阻降压启动,电阻应该选多大的?怎么算的啊?启动转矩是全压启动的多少啊?
谢谢高人,小生有理了.
05-04-14 22:23
1.5KW,不要那样麻烦,用     Y-三角就好了
05-04-15 23:29
三相异步电动机减压启动的电阻计算:
                                 
R=(220/Iq)*sqrt((Iq/Iq')^2-1)
Iq 为未接电阻时的启动电流,A
Iq' 为接了电阻后的启动电流,A
Iq除以Iq'后的平方减一再开根
05-04-16 14:29
串电阻降压启动电阻怎么选
我厂有一台螺旋卸煤机,5.5KW的绕线式电动机,转子回路的电阻怎么计算,用不平横切除,三相电阻怎么计算
05-11-22 22:44
小电机好像没必要吧,我司的电机最小的是11KW的
05-11-23 08:42
同意二楼的观点,这么小的电机用串电阻的方法太麻烦了,还是星三角降压启动好!启动转矩是全压启动的三分之一。
05-11-23 11:05
直接启动就行!我觉的没有降压的必要!
05-11-23 12:14
谢谢各位的回答,可是我们厂里的是提升机需要比较大的启动力矩,需要在转子回路串电阻
05-11-23 20:47
谢谢各位的回答,可是我们使用的是提升机,需要比较大的启动力矩,要在转子回路串电阻,我真的不知道用不平衡方式切除电阻,这电阻怎么计算
05-11-23 20:50
恳请各位朋友老师帮帮忙
05-11-23 20:51