主题:急求助高压触头盒放电,有图片请高手进谢谢
点击:1185 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
15161290419
各位请帮我分析下,触头盒内有明显的放电痕迹,触头盒内壁有象波纹状的一圈,请大家分析下是什么情况,还有高压柜内可以闻到放电引起的腥味。请各位专家帮我分析下。
13-07-02 11:08
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
室内潮湿了
13-07-02 12:51
2楼
编辑
引用
管理
287671732
拆下把有放电痕迹的地方打磨干净,用无水酒精擦拭整个绝缘件,之后用高压摇表侧表面绝缘,如果摇不住的话,就换新的吧,
13-07-02 14:18
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
高压柜内有防结露加热器且要完好
13-07-02 20:52
4楼
编辑
引用
管理
15161290419
谢谢你,我也这么操作过了,请问下,周围损伤的,是因为湿度造成的吗,会不会因为触头臂造成呢,但是我看触头臂完好,没有什么问题啊。
13-07-03 07:48
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
引用
15161290419
在 2013/7/3 7:48:09 发言
【内容省略】
触头盒内壁有象波纹状的一圈,是不是表面不光滑,你用砂纸打磨过? 没打磨以前是不是表面有毛刺不光滑
13-07-03 08:16
6楼
编辑
引用
管理
287671732
周围的损伤很均匀,不像是机械损伤,除非你的绝缘件整体膨胀变大了
13-07-03 08:17
7楼
编辑
引用
管理
15161290419
“除非你的绝缘件整体膨胀变大了” 你好,能帮我解释下吗,哪块的绝缘件,谢谢!
13-07-03 15:42
8楼
编辑
引用
管理
15161290419
没敢用砂纸打磨,以前没有毛刺,现在9台35KV的触头盒内都有这个现象发生,就是搞不清楚这个损伤是怎么出现的,老总说是触头臂放电,说要在触头臂处重新做热缩套管,请你们分析下可能性大不大!谢谢大家!
13-07-03 15:45
9楼
编辑
引用
管理
lqf1963
图片上红色环氧树脂表面的白色是原来就有?还是其他原因
13-07-04 08:34