巧了,我们刚更换了35KV的PT触头盒。产生这种情况就是柜内湿度太高引起的。
13-07-04 08:51
不是原来就有的。擦拭过,下次打开还会有。
13-07-15 07:37
受潮引起,将它拆下来用工业无水酒精(无水乙醇)清洗干净,处理好打弧处即可。
13-07-15 12:15
请问下,被弧光打过的怎么处理啊。
13-07-16 07:23
你好,工业酒精处理过了,被弧光打过的突出部分,请问应该怎么处理呢,谢谢!
13-07-16 07:24