主题:为什么电机从星型转换到三角型那一瞬间,电机特别响
点击:1881 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
lplvpeng
为什么电机从星型转换到三角型那一瞬间,电机特别响,大侠们有什么解决的方法,电机是35KW
最后修改:
2013/4/24 9:02:13
13-04-24 08:55
1楼
编辑
引用
管理
青苗
是不是带负载太大?
13-04-24 15:30
2楼
编辑
引用
管理
784281691
是不是转换时间不够
13-04-24 15:55
3楼
编辑
引用
管理
xiangzi4772
同意楼上的想法。
13-04-24 17:25
4楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
看看转换时间是几秒?
13-04-24 17:39
5楼
编辑
引用
管理
竹叶三
星三角启动的转换时间怎么计算啊?
13-04-25 08:15
6楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
784281691
在 2013/4/24 15:55:57 发言
【内容省略】
对,时间不够,电机转速还没达到星形启动的转速,这时在接入三角型,声音就比较大了!
13-04-25 08:36
7楼
编辑
引用
管理
昊深
同意6楼的说法
13-04-25 19:15
8楼
编辑
引用
管理
2207829667
除了延长转换时间外,还要检查电机轴,端盖是否有轻微磨损,包括电机与机械的联接部分是否松动。
13-04-25 20:53
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
线,倒一下
13-04-26 06:13