主题:18.5KW电机
点击:1446 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
wlbmxl
RT
我直接启动 ,选择多大的接触器?工作电流波动大...
另一台机器使用的是4011....
另买什么牌子接触器的比较好呢...还有电线选择多少平方的?
最后修改:
2013/4/15 16:17:49
13-04-15 16:15
1楼
编辑
引用
管理
hegt1963
选63A接触器,什么牌不好说,电缆10平方。
13-04-15 20:07
2楼
编辑
引用
管理
潍落
50A 接触器,6平方铜线。好的ABB,擦不多的正泰。
13-04-15 21:17
3楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
好的 5011 125元一个 正泰的
电线选择10平方的
13-04-15 21:59
4楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
谢谢.................
13-04-15 22:00
5楼
编辑
引用
管理
nyw99812
18.5kw大约36个电流左右 6平方就可以 为了保险用10平方比较好
13-04-16 08:30
6楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
xiexie..................
13-04-16 09:44
7楼
编辑
引用
管理
zhonghua0506
这个怎么计算的?授人与鱼,不如授人与渔
13-04-16 13:57
8楼
编辑
引用
管理
gf2003129
铜芯线6平方就行,看你什么负载了~选合适的空开~
13-04-16 14:34
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
最好降压启动
13-04-16 15:50