RT
我直接启动 ,选择多大的接触器?工作电流波动大...
另一台机器使用的是4011....
另买什么牌子接触器的比较好呢...还有电线选择多少平方的?
最后修改:2013/4/15 16:17:49
13-04-15 16:15
选63A接触器,什么牌不好说,电缆10平方。
13-04-15 20:07
50A 接触器,6平方铜线。好的ABB,擦不多的正泰。
13-04-15 21:17
好的 5011  125元一个   正泰的
电线选择10平方的
13-04-15 21:59
谢谢.................
13-04-15 22:00
18.5kw大约36个电流左右  6平方就可以   为了保险用10平方比较好
13-04-16 08:30
xiexie..................
13-04-16 09:44
这个怎么计算的?授人与鱼,不如授人与渔
13-04-16 13:57
铜芯线6平方就行,看你什么负载了~选合适的空开~
13-04-16 14:34
最好降压启动