登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:18.5KW电机

点击:1446 回复:25

电源够猛的话可以直接启动,选施耐德接触器吧
13-04-16 23:59
三相380伏的电机  可以大概这样计算  功率的千瓦数乘以二就是电流数   例如18.5KW  18.5*2=37A
13-04-17 07:50
18.5KW电机电流大概是37A,如果长距离的话还是10平的好
13-04-17 13:12
接触器我安装好了   5011的 德力西
附件
自己搞的
...
13-04-18 21:56
http://static.gkong.com/bbs/files//uploadImages11/e9c617794c8666da565b1715c27e5be2.jpg
好吧,我只能说:接线有点儿乱,线径有点儿细。
13-04-24 16:52
从100A到接触器那里又改了一下,100A漏报直接接接触器,用10平方单股铜线,接触器上面的小漏保取消。
附件
13-07-11 13:00
另一台18.5KW电机原厂的4011直接启动
机器用了2年半,前几天接触器触头粘一起了。
换了1一个5011,DLX的125元。
附件
13-07-11 13:03
楼上这张图的热过载没有用,浪费了,这个电流波动很大,没法调到合适的电流。
13-07-11 13:05

引用 nyw99812 在 2013/4/16 8:30:24 发言【内容省略】

同上
13-07-11 17:02
请问互感器是为了 面板用量程小的电流表吗?
13-07-12 19:10

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯