主题:今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳,

点击:2127 回复:24

检查一下你所有的用电设备的零线是不是都接在你的漏保的那根零线上了,一但用了漏保,火线只能用漏保上出来的火线,零线也是一样。
也就是说你漏保火线上流出去了多少电流,零线上就必须回来多少电流,如果这其中存在其他回路漏保当然就跳了。
13-03-29 14:37
10楼说的很好啊,支持支持!
13-03-29 17:17
看看你的线怎么接的,好分析 !
13-03-29 19:10
十楼的完全正确.
13-03-29 23:03
更换个单相二极漏电断路器试一下
13-03-29 23:37
漏保选型错误
13-03-30 06:16
仔细看看是不是零线在那个地方接地了.
13-03-30 22:51
将漏电开关检查一下
13-03-31 08:43
10楼说的太好了
13-03-31 09:01
我们都3相4线,接出单相使用中另线有电怎么解决
13-04-01 20:18