主题:今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳,
点击:2127 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
零线接地了
13-04-02 17:12
21楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
三相四线零线带电,用指示灯电笔测一下看都是哪相灯亮,如果火线都亮、零线也亮、那就是零线回路接触不实。如果火线有一条灯不亮,零线亮,就是这条火线接地。查吧。
13-04-02 17:19
22楼
编辑
引用
管理
450848347
漏电保护器下端接地线就会跳掉。
13-04-02 21:53
23楼
编辑
引用
管理
zhangyu8868
零线没从漏电开关出吧
13-04-03 08:58
24楼
编辑
引用
管理
zjx559
电站的人也没有查出来,修理部的老板也不能没有单相照明电啊,
修理部的老板来了个简单奏效的办法,就是原来的单相照明电线路都不要了。又另外从总配电箱里拉出来两根
220V单相照明电。
13-04-12 11:28