主题:今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳,

点击:2127 回复:24

今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳,
  三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳。
   怀疑二相照明线路有有破损漏电的地方,把所有的照明线路一路一路的断开,都
 不行,只要一用电就跳。最后没有办法,直接在二相漏电保护器上只接一个插座,
也是只要一接上负载就跳,哪怕是一个灯泡。
   而且前面的总漏电断路器也跳。
  看来不是线路的事。
   根据故障分析,是零线变成了地线的作用了。
    而邻居有好几家,都是共用一个总漏电断路器。他们都是好的。
    请高手们帮忙分析下。
13-03-25 19:36
是这一家的本应该接零线的错接成了地线,就是这么简单
13-03-25 19:39
这是单相不是两相,概念问题要弄清不然会被人笑。
13-03-26 00:48
我也就“二相”两字仔细看了看,似乎没看出是两相;
楼主检查的方法和判断,应当是对的。
13-03-26 06:25
开关坏了,
13-03-26 09:41
没有见过“二相”的照明电路。
13-03-26 10:35
380的什么纳灯,不就是2相的吗?
13-03-26 11:50
380的,若只用两根相线,还是单相。
13-03-26 13:49
零线和地线接错。
13-03-26 19:27
将漏电开关检查一下
13-03-26 19:36