登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:该配多大的空开和漏电?

点击:2553 回复:16

各位大侠
 我在郊区盖了10多间房子(30平方米每间)租给了10个家庭居住使用,以前他们使用的电都是我直连的,没使用电表(他们用电量不大,也就是电饭锅和冰箱、电视),我现在想给他们规范一下,我应该在每个房子上加装多大的分表和空开、漏电(有没有空开漏电一体的),我使用的是20瓦千的380伏工业电给他当220用,分表和空开、漏电保护都应该用多大的,进户线用多大的BLV朔铝线缆,谢谢指教了,另有我在这院里还有一处房子160平方给朋友使用,他家的电器多了点1.5P的空调,2000W的电暖气、2000W的电暖风,2电视、电饭锅,冰箱,(这些都是24小时使用,没看见关过)我应该给他家配多大的空开和漏电,他家电闸老跳
最后修改:2013/3/25 8:39:31
13-03-23 14:14
单一户  一般家庭用电都是220V.安装用4平方线就可以了,电度表用单相就可以了,漏电断路器你可以选16A的.
套装户  根据你所提供的用电设备24小时都要运行,但是不是一起运行.好多电器基本都是分段运行的.建议你选用30A的漏电断路器.
13-03-23 15:16
找个专业的电工给你搞吧;
13-03-23 15:18
楼主收收房租就好了,电的事情还是找个专业电工吧。
13-03-23 19:03
按照个房间负荷来选择空开容量也可选用带漏电保护的空开,家用负荷一般按照1千瓦4安培来计算。
13-03-23 19:08
楼主还要注意下三相平衡问题啊
13-03-23 21:17
觉得2楼、3楼的建议可考虑。
13-03-23 22:03
非专业人士,不做多的指示!
13-03-24 14:06
楼主是地主呀!
13-03-24 15:06
建议用铜线
13-03-25 06:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯