主题:该配多大的空开和漏电?

点击:2553 回复:16

同意9楼观点,建议使用铜线。多花的钱会节省回来的。
13-03-25 16:17
房间的配电如果搞不好,很不安全。容易着火。特别是电线的截面,要选够了,否则,仅仅是开关容量大,没有用。
按照电磁炉、微波炉、冰箱、电热水器、抽油烟机、空调机、照明、电视、电脑、等等,10个kW都不一定够。线路要分开敷设,各是各嘛,否则,不安全。
13-03-25 16:33
按照楼主说法的话,主空开最少要32A以上,大一点就安全一点吧。还要分开几个小空开这样,空调一个空开,电暖大容量的电气要一个空开,其它少的一个空开就差不多了。线的选择就简单了。主线6个方,空调,电暖4个方,插座2.5,照明1.5。
13-03-27 15:35
12楼westlifehe的回答,较为详细。
13-03-27 16:22
现在家用不会用铝线的
三相电注意分配均衡
13-03-27 22:08
找个专业的搞把
13-03-30 23:06
用电计算大致可以100平方米建筑面积30A电流计算,用线有电工口诀10下5百上二,三十四十四三界,10平方铝线乘以5等于50A电流,以此类推,闸也可以算出来了。
13-04-02 19:18