万用表不能测绝缘电阻
13-03-07 13:40
万用表测出了相与壳的值为0了,那首先电机结缘坏了,要烘电机或者检查电机内部接线了。
13-03-07 20:24
没道理啊!!照说电机烧掉也不可能三相绕组全部都和外壳(为“0”)啊!!--------个人见解,仅供参考
13-03-20 22:56
你用的档位是测不出11千瓦电机阻值的,此档只要电机有一相对地阻值接近零其它两相显示值就是零,你用200档试试
13-05-26 10:15
对了,就是电机坏了,只要一个接头和外壳通路,其他两项都通的!
13-11-02 18:57
该用户被锁定!
13-11-02 21:46
该用户被锁定!
13-11-02 22:02
每相间与电机外壳为0?那漏电肯定跳呀
13-11-02 22:07
有点莫名其妙的感觉,接线端子和外壳为零还能运行?
13-11-03 06:13
把接线盒上的连接片下了再测一下看,是否三相都接地?
13-11-03 18:31