登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:见鬼了,连检查电机我都不相信自己了

点击:6992 回复:82

检查电机好坏,我原来总觉得是件很简单的事情,首先我不会拆线测三相电阻,测三相电压,测三相电流,测绝缘。
前段时间有台设备电机跳闸,我测电压正常,测电阻正常,测电流就是不对,额定电流1.5A,三相实际测量分别为2.5A,1.6A,0.9A(大概差别这么大,具体数字记得不是很清楚),当时也没有怀疑绝缘的问题,我就想为什么会出现这种现象呢? 反复测量了几次,后来我才测量对地绝缘,短路了。  为什么对地短路还有一相电流比正常的电流还小, 确实有点意外,没有遇到过。
为了给领导一个准确的结果,把电机拆下来测量,还是短路。
没有遇到过现在遇到了,也算长了一次见识,这个答复给领导也说得过去。
没过多久,另外一台同样的设备同样的电机又出现同样的问题,等我赶过去检查,机修的已经把电机给拆了下来。这个时候我就直接测量电机,三相电阻是对的,对地绝缘也没有问题,相间绝缘就测不出来了,因为星形接法的星点接在电机内部,外部只出来三根线。我就怀疑他们是不是搞错了,或许是泵的问题导致过流?  轴承不说很好,也看不出问题,很活的,于是我又找来三根线,直接接上通电,检查三相电流也是出现不平衡的现象,不过差别没上次那么多,大概是1.7 1.6  1.0 左右,电压没有问题。但是对地绝缘却是好的。
如果不通电试车,我如何用表确定这种电机的好坏?
13-01-25 18:40
通电是最直接有效的判断方法。
13-01-25 18:52
测电机绝缘电阻,不能用万能表的电阻档测,而应用500V以上的专用耐绝缘电压仪表(或摇表)测试。
13-01-25 19:09
测绝缘,用摇表摇~
13-01-25 20:14
10年了, 没遇到过的问题, 为什么连续出现两次? 难道是 祸不单行?
13-01-25 20:22
有些故障处理的过程,就是经验积累的过程
13-01-25 20:27
呵呵!楼主学无止境啊
13-01-25 21:40

引用 kdrjl 在 2013/1/25 19:09:15 发言【内容省略】

支持2楼的说法,不知道楼主是用什么检查的?
13-01-26 18:44

引用 qq791913212 在 2013/1/26 18:44:49 发言【内容省略】

我从进学校学电工开始就知道用摇表,但是我一般不用,要用还要找别人借,多年来用一块万用表就可以确定一台电机的好坏,但是这次是个意外,所以我才发帖。
13-01-26 19:41
该用户被锁定!
13-01-26 20:14

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯