登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】交流接触器只通一根火线也能吸合(20121210)

点击:11878 回复:61

只接火线,机器不能启动说明回路电流很小,即使通电时变频器就产生感应电,那也与火线、零线不同道啊
12-12-09 22:38

引用 gjy173 在 2012/12/9 22:35:19 发言【内容省略】

没有混接,火线、零线与机壳都不通
12-12-09 22:40
是接触器问题,拆散了没发现异常,当时接触器也用了很多年,我分析可能接触器线圈处的胶木老化接触器是装在铁地板上的,厂里的保护接地和工作接地是连着的导致接触器闭合,换同型号新的一切正常。
12-12-09 22:52

引用 chenqing309 在 2012/12/9 21:45:15 发言【内容省略】

就是因为接触器
12-12-10 06:55
必然有回路,才会出现这类情况。
12-12-10 08:00

引用 wml0060 在 2012/12/10 8:00:34 发言【内容省略】

________________________________
支持!
12-12-10 08:40
这不简单,挑开接触器线圈零线端不就完了
12-12-10 09:49
光是火线   线圈没形成压差   也能吸合  表情
12-12-10 11:25
单独拿出这个接触器来,两招一电源只试这个接触器试试。
12-12-10 14:17
19楼
该帖内容不符合相关规定!
12-12-10 14:30

上一页 下一页

工控新闻