袁方:你怎么看?
        此事必有蹊跷,呵呵接触器间接接地了..................
12-12-10 15:46
设备虽然没接地线,但是设备机架是金属的,同样等于是接地了,如果加上你N线和地接接错或绝缘不好就可能会如你所说的,你还是好好查找下,找出问题才运行吧。
12-12-10 16:01
周六下班回家前一再嘱咐那台机器有问题,过道旁的机器调试好了。今天去上班那台“问题”机器还是不见了,
能吸合肯定是构成回路了,启动变频器能动一下,也只是电容里的那点电,难道还是机器漏电?零线与机壳?
12-12-10 18:07
如果还能找到那台机器,应当能查出问题;
比如,零线是悬空的、还是接在端子上,零线有没有碰壳等(但有漏电保护,似乎会跳闸)。
12-12-10 18:17
肯定是有回路,看看吧~!
12-12-10 19:26
没遇到过期待楼主查出说一声学习。
12-12-10 21:34
那你的220V火线调一相看看??
12-12-10 23:52
线圈通过电流导致接触器吸合。可能形成串线回路或该接触器线圈设计有问题。
12-12-11 09:54
你这台机里有几台接触器啊?是不是产生共振。
12-12-11 11:08
是不是你的接触器另一端对地了,换一个接触器试试吧