登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:185KW的电机 距离230米铜线 请问用多少平方的电缆

点击:11611 回复:26

150可以了
12-11-22 10:27

引用 rhayj999 在 2012/11/22 10:27:22 发言【内容省略】

12-11-22 19:37
根据公式计算:185*1000/1.73/380/0.8=351.76A,线路损耗不得超过5%,380V×0.05=19V。用185线线损是15.3V。启动方式是哪一种?最好用240以上
12-11-22 20:10
如果电压比较低(385以下)建议用300线比较好
12-11-22 20:12
根据公式计算:185*1000/1.73/380/0.8=351.76A,线路损耗不得超过5%,380V×0.05=19V。用185线线损是15.3V。启动方式是哪一种?最好用240以上
__________________________________________________
如果加上启动电流的因素(按1倍启动电流计算),最少也要240的
12-11-26 15:58

引用 wushulin 在 2012/11/19 21:52:39 发言【内容省略】

真不要误导,动力配线,就按你讲120/150也不是个小数目,满足不了使用要求就悲催了,这个距离不是120的事,真要240的线的。
12-11-26 16:11
最好加电容补赏一下!
13-04-29 09:46
120两根并用
13-07-08 20:51
看似最简单的问题,答案最多,意见最不统一
13-07-09 03:44

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯