主题:185KW的电机 距离230米铜线 请问用多少平方的电缆

点击:11611 回复:26

185KW的电机  距离230米铜线   请问用多少平方的电缆  ?额定电流是多少? 压降是多少??  求高手指教  求公式讲解  谢啦  童鞋们表情表情
最后修改:2012/11/20 8:38:23
12-11-19 19:32
在线等  高手们  去哪里啦
12-11-19 19:45
印象中没用过这么远距离这么大的电机;导线可以根据负荷距进行计算,或者还需进行经济运行等的校验。
额定电流可查电机铭牌,或有关手册;压降要求通常是5%以下(正常运行时)。

另外,还要考虑变压器的大小(供电容量),来确定电动机的起动方式;
或者,了解是空载起动,还是带载起动,是满负荷起动还是轻载起动。
久未接触过这些,给不出具体的意见。
12-11-19 21:50
没有什么公式,用120平方线差不多了。保险起见,150平方也可以。
12-11-19 21:52
185平方的
12-11-20 10:10
150平方的线。
12-11-20 10:18
附件:
[本地下载]
给你一个选线软件
12-11-21 19:06
计算公式面积和距离成正比例关系,对吗?
12-11-21 19:29
谢谢!收藏
12-11-21 21:28
如果让我规划的话,我会选择150或者185的线!
12-11-21 22:17