主题:电容两端并联的并非均压电阻,而是提供停电时的电荷泄放通路的。其取值(阻值大功率小)不能起到均压作用

点击:9732 回复:31

引用 xq09181 在 2012/5/15 18:04:40 发言【内容省略】

      这个肯定是没意见的 ~! 这还得劳烦咸工花心力整理,同时感谢zsyf的试验,使这个问题有一些不同结论,学习了
12-05-15 18:55
zsyf朋友所做的试验,相当于理想化试验。在低电压供电下,或者说在电容的漏电流为零的理想情况下,串联电容的分压点电压值,完全是串联电阻的分压值。这是没有问题的。
若电容的漏电流达一定值,相当于在“均压电阻”上并联了“漏电电阻”,则电阻分压点的电压,便不再与电阻值成比例!
想到这里,电容两端的并联电阻,其身份是否为均压电阻,或起到均压作用,与电阻值的大小,还是大有关系的。
最后修改:2012/5/15 19:11:07
12-05-15 19:08
1、均压电阻仅起到辅助均压的作用,假若两中串联电容的电容量非常接近乃至相等,其漏电流较小,较一致。则均压电阻就形同虚设,不起作用。其实加装均压电阻,是不希望其起到作用。但电容量或漏电流不一样,才起到一定的作用。如果两只电容的差异太大,那么电容本身和均压电阻本身,就危险了,单靠均压电阻,是不够的。 2、放电电阻开路了,变频器掉电后,放电较慢,电荷释放时间变长一些。对电容和其它器件,并无不良影响。检修时,须等电容放完电,再拆壳动手啊。 3、保守一点,如何原电阻坏了,就换新的呗。如果是应急修复,可以不装的。尽量恢复原电路的配置,不可无故改动。加装均压或放电电阻,在设计上总是有考虑的。
12-05-15 19:25
小试验而已多谢鼓励,咸工重复提漏电流,其实如果是进口电容漏电流极小肯定是UA级,因为我维修时充电的电容断路后几天都还有强烈放电(国产电容不敢说)。均压电阻在正常的电路中是没什么大作用的,但是变频器很多时候是多个电容串并联组成,如果某个电容容量哀减或断开呢?这时均压电阻作用就大了。均压电阻也不可能选得阻值小因为它是耗电元件,如果选1MA电流,也是电容漏电流的几百倍了。
我这个试验只是模拟试验比实际情况肯定要理论一点,我建议你们去做下这样的试验:实际变频器上假如原来电容上各并一个300K电阻,你将其中一个改成250K,再量二电容上的电压,这就是实际工况下的结论了。
12-05-15 22:22
学习了
12-05-15 22:49

引用 zsyf 在 2012/5/15 22:22:32 发言【内容省略】

是啊,刚刚也想到这个问题,假设优质电容的漏电流值极小(或随着技术进步,新型工艺条件下电容的漏电流值已经极小),和串联电容量的差异极小,那么均压电阻的阻值就可以放大了,也说明“老的”均压电阻计算公式(系数),已经需要修正了。“进口电容漏电流极小肯定是UA级”,尚待确证。如果是,我每每持“老眼光”看问题,需要检讨自己了。哈哈。
12-05-16 07:23
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
感谢大家的热情参与,我干脆发点有关电解电容的资料,供大家加深一下对电解电容的了解吧。
12-05-16 07:42
正需要这方面资料,回去好好想想,实在是太感谢了!
12-08-01 13:23
是放电用的
12-08-06 07:35
一级棒
13-12-27 09:27