点击:12650 回复:33

250KW中频炉的供电电线用的是300平方的电线,因电线长度不够,接了一段,方法是用正规的中间接头用的铝夹管用压线钳压实的,但用过一段时间后,线的绝缘外皮就被烧坏了,还有别的更好的方法么?
最后修改:2012/3/5 9:09:01
12-02-29 20:00
不知灌锡行不行。
12-02-29 20:26
试试用铜铝鼻子接,中间用螺丝紧住,试试。
12-02-29 21:34
300平方的线可以用铝焊接了。
12-02-29 21:49
用铝焊  焊接  我公司400KW中频炉 用300平方铜线
12-02-29 22:37
试用铜铝鼻子接,中间用螺丝紧住,试试。
12-02-29 23:33
[quote]以下是引用262242285在2012/2/29 20:26:05的发言:
不知灌锡行不行。
[/qu铝线能锡焊?淫才啊。
可以用铝焊ote]
12-03-01 00:20
不知道你都有哪些工具、设备,但是你的连接点(接触面)要足够长,可能你的连接点(接触面)太小了引起的。
你要找到原因才可以下手干活。
12-03-01 06:50
该用户被锁定!
12-03-01 09:40
个人比较支持7楼的,我这里也是300平方的铝线,同样用中间头用的铝夹管压接的,效果还不错,用啦3年都没问题。
12-03-01 15:49

上一页下一页