这个那么大的线,直接焊接得了,一般管压不管用的
12-03-01 17:57
11楼
编辑
引用
管理
zhdyx87
我们都是用铝管压接的,要做好绝缘!
12-03-01 20:46
12楼
编辑
引用
管理
yanchangnian
严重支持7楼的方案,管接要注意接触面积的大小,还有就是焊接了,但铝焊接比较专业麻烦点。
12-03-02 09:09
13楼
编辑
引用
管理
470885756
灌锡 也许是可以 。当然有专业的东西(如官方的电线夹),那就更好了
12-03-02 11:09
14楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
办法很多 非专业点的有压管 连接夹等 专业点的可以用火泥熔接 爆破连接等
12-03-02 11:12
15楼
编辑
引用
管理
262242285
引用
djkgk611350
在 2012/3/1 0:20:05 发言
【内容省略】
这位师傅你好,我不是太明白呢,呵呵,我刚接触这个行业。为什么铝线不能灌锡呢、。谢谢
12-03-02 20:34
16楼
编辑
引用
管理
1824215820
用比线径大一倍的铝夹管两个。用两铝夹管把两线接头相交,并用铝线填埋铝夹管,用压线钳压上,并用高压胶带缠绕就可以了。
12-03-02 21:58
17楼
编辑
引用
管理
lihoupeng
8楼的方法是正确的,直接用专用的电线夹接驳.
12-03-03 10:16
18楼
编辑
引用
管理
307761787
铝不粘锡,我觉得火泥熔接比较好。
12-03-04 20:26
19楼
编辑
引用
管理
yumingweige
支持8楼的观点,用线夹。C夹、边沟夹,首选边沟夹。
12-03-04 21:41