主题:CP1E 扩展输出模块的编程问题
点击:2872 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
vivid2727
模拟量输出扩展模块是DA041,附件里的程序运行之后,CP1E自带的模拟量输出正常(输出地址是190),DA041的通道1没有输出(输出地址是191)。请前辈老师帮忙看一下如何改正。万分感谢!
12-02-08 04:41
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;CP1E自带模拟量?
12-02-08 08:51
2楼
编辑
引用
管理
dianqisu
CP1E PLC 自带模拟量的输出通道是190,但是你加了DA041之后,DA041的通道不是191了,你要用程序做模拟量模块DA041的初始化,选择量程范围。 如果该模拟量模块是直接加在CPU的后面的话,通道应该是101CH。
12-02-08 08:58
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
设置控制字 连线正确
12-02-08 09:34
4楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
CP1E PLC 自带模拟量的输出通道是190,但是你加了DA041之后,DA041的通道不是191了,你要用程序做模拟量模块DA041的初始化,选择量程范围。 如果该模拟量模块是直接加在CPU的后面的话,通道应该是101CH。
12-02-08 11:38
5楼
编辑
引用
管理
vivid2727
模拟量输出模块的初始化是怎么回事,您能具体解释一下吗?谢谢您。
12-02-10 11:03
6楼
编辑
引用
管理
vivid2727
对,带一个模拟量输出。谢谢:)
12-02-10 11:05