主题:请问电动机启动的问题,有没有规定超过多少功率必须采取措施,不能直接启动?
点击:9737 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
xiatianyun
记得好像是超过15kW就不能直接启动了,但有同事告诉我是55kW,不知有没有这样的规定?
05-01-10 14:39
1楼
编辑
引用
管理
long1800
要看电力公司的要求,一般大功率的设备不能直接启动,否则会被罚款的。
05-01-10 15:41
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
我在书上看到的是30kw,但引风机10多kw就用星三角了,而水泵几十个kw都有直接启动,所以要看负载和变压器容量,启动压降超过20%好象就不能直接启动,还有电源线也要注意。
05-01-20 20:57
3楼
编辑
引用
管理
可乐树
10KW以下,变压器容量的30%以下可以直接启动
05-01-21 03:08
4楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
一是看电源容量的大小,是否允许电机的直接启动,既电机的启动不影响其他用电设备的正常运转。
二是看电机带的负荷是否能够承受直接启动的冲击。
一般的水泵和风机的电机,直接启动可以比较大一些。
[我是初学者]
05-01-25 09:05
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-01-25 19:49
6楼
编辑
引用
管理
gyp256
直起一下试试吗?起不来再说被
05-01-25 23:47
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
要看所在位置的电网情况;
05-01-26 10:57
8楼
编辑
引用
管理
ypcy2003
ok
05-01-26 18:44
9楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
引用
laoda
在 2005-1-25 19:49:00 发言
【内容省略】
我就不这样认为了,虽然变压器容量大,可是大功率电机一下子电流上到4-6倍,电机启动电流一下子增加百多二百安培,然后又减少100多安培,对变压器造成冲击,使到变压器寿命大大降低。
05-01-27 22:20