登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】22KW电机配线烧结短路,大家看下是什么原因(20111104)

点击:4307 回复:45

引用 654301503 在 2011/11/4 20:43:16 发言【内容省略】

他是接触器先缺相,电流过大,电机不一定烧
11-11-05 22:42
22kw6平方的线够了,应该是接头坏了
11-11-05 23:26
你的 主管说的是对的  接触器缺相后   其他2相的电流会很大   你的配线是6个的  22KW的电机的电流是多少?   缺相运行的电流是多少!!!!!
11-11-06 14:18
还没算明白?22kw一般算法是44A电流,启动电流是它的1.5倍以上,应配16平方的线.你个6平方的线,每次启动都要祷告才不会烧线.
11-11-06 20:56
我想,如果热继电器设定正常,缺相后电流增大,热继电器应该跳掉的啊,就不是线先烧坏了
11-11-06 21:09
线小了,还没保护措施?
11-11-07 09:06
你主管说的对,另外电线选的有点小(启动时6平方不足,运行时双6平方还行)同时电机保护器设置不正确或已损坏
11-11-07 11:21
你主管说的对,另外电线选的有点小
11-11-08 11:02
其实有6平方线已经绰绰有余,当然前提是截面够标准。22KW电机工作电流40A左右,星角启动,分到每根线上的电流小于25A。电机电缆我喜欢用YJV系列的,图的耐高温性能优越。
11-11-08 11:52
现在非标的电线、电缆有偷工减料的现象,线电流所在的电线选16平方为好,而相电流所在的电线可选10平方,主接触器选大于等于44A即可,角接接触器选44/1.732=25A,大于等于25A;星接的接触器选44/3=15A 大于等于15A即可。
11-11-08 17:07

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯