登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】22KW电机配线烧结短路,大家看下是什么原因(20111104)
点击:4307 回复:45
楼主
编辑
引用
管理
LiuQiang3385
]
我们厂里一台22KW电机,用于抽泥浆的柱塞泵,星-三角启动,配的线是6根 6平方的铜芯线,今天有几个地方烧结短路了,后来检查角接触器触点有一组不通,我说是线配得小了,而我们主管说是接触器先坏,而导致线烧坏的,大家说是什么原因呢
谢谢大家,我们后来换线了,用的是三根10平+三根6平方的,10平方的线接在主接触器下面,接触器也换了新的,后来开机测空载电流18A,带载电流36A,三相基本平衡。配线距离15米. 现在两组线都经过了电机综合保护器(以前只是一组线穿过了保护器),现在只担心用两种线会不会有什么不妥之处?
最后修改:
2011/11/7 8:48:17
11-11-03 22:08
1楼
编辑
引用
管理
770729
我看是你主管说的对,接触器有一组不通那就意味这电机通电时必定缺相,缺相就意味着电流增大,电流无限制增大就意味着电机烧毁,就这么简单,6平方线你可以去查看一下能通过多大的电流,再去看看你的电机铭牌上的标注的电流就知道有没有选小,我看不关线的事
11-11-03 22:18
2楼
编辑
引用
管理
djkgk611350
接头的地方接触不良。接触电阻太大,引起发热。
11-11-03 22:18
3楼
编辑
引用
管理
gimsondeng
接触器触头损坏是主要原因,因为电机缺相电流接近短路电流,正常时22KW电机电流满负荷约44A左右,看来你的控制电路没有安装任何保护电路,至少空气开关选择不合理.长时间大电流电缆线不坏才没道理呢。
11-11-03 23:01
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
楼上的各位老师言之有理!
11-11-04 06:55
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
有几个地方烧结短路了,那就不是线选择问题了,是先缺相后电机烧了短路了,线上的电流很大发热烧坏了绝缘皮后短路后引起的/。
11-11-04 08:36
6楼
编辑
引用
管理
yutuity
线接的虚选择合适的空开
11-11-04 09:11
7楼
编辑
引用
管理
烟剩半截
22KW.6方线是不是小点?没有变频的话,电线温度应该不低! 还有,接触器是不是够用!
11-11-04 10:00
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-04 10:05
9楼
编辑
引用
管理
lxx297537449
线烧的原因是电机先烧这个是肯定的,但22kW选择6mm2的线也有点小,运行时是不会有问题的因是二根并联的,启动时就不一样,不管怎样电机烧了电缆也不应该烧了,说明保护也存在问题.
11-11-04 11:04
上一页
下一页
工控新闻
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
更多新闻资讯