主题:欧姆龙CP1L--L程序问题。希望大家能指导一下
点击:934 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zxecfei
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
11-07-20 19:26
1楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
程序正常。
11-07-21 13:51
2楼
编辑
引用
管理
zxecfei
仿真后提示错误。那个单步。单周。连续哪里不应该和前面的连在一起的。现在是一仿真就会连在一起
11-07-21 19:24
3楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
单步,单周,连续3个回路要想隔开应在单步回路窜入单周、连续非点,单周回路窜入单步、连续非点,连续回路窜入单步、单周非点,就可以隔离开各自回路。
11-07-22 01:14
4楼
编辑
引用
管理
iAuto
程序中这个是自动排列的,跟仿真没有关系。
如果报错请参考提示。
分支回路就像楼上所建议的可以加联锁条件,仿真有时候不一定正确,还是下载到PLC运行看实际现象。
11-07-30 07:37