引用 gzw661104 在 2015/11/26 16:45:18 发言【内容省略】

朋友,你该好好学学电工学。
15-11-26 17:45
做任何事不要凭经验,看看说明书一般不会错。
15-11-26 18:34
这样的小电机,差不多全部都是用星行接法。你随便改,不烧才怪
15-12-06 20:03
这个小电机用角接,想不烧毁都难!
15-12-07 11:07
楼主不知道,你是想干嘛?第一你是不是想把1.5的电机做出2。5的功率来吧,兄弟送你一句话不是所有的都是随心所想的那样,既然会这样设计肯定有原因的,所以线不要乱改,这次是烧电机下次就。。。。。。。。。。
15-12-07 21:00
楼主还是电压没有看对
15-12-08 09:43
4KW以下的电机一般都星形接法的
15-12-08 17:42
原来星型接法电机绕组的额定电压是220伏,你改成三角形接法绕组承受的电压变成380伏了,这样肯定烧了啊!
15-12-08 19:30
感觉要看下电机原理
15-12-08 20:23
楼主,基础的电工知识呢?
我为你悲哀