主题:1.5KW的 三相电机为什么把原有的星形接法改到三角形时电机电流突然增大且冒烟
点击:12410 回复:69
楼主
编辑
引用
管理
aigo51
[co1.5KW的 三相电机为什么把原有的星形接法改到三角形时电机电流突然增大且冒烟lor=#FF1493]
1.5KW的 三相电机为什么把原有的星形接法改到三角形时电机电流突然增大且冒烟,相序也对着,是端面铣床的工进电机,就是不能三角形运行,请高手解释下,小弟感谢。
[/color]
11-05-12 20:21
1楼
编辑
引用
管理
风尘居士
你自己看一下电机铭牌,允许你这么做吗?
11-05-12 20:32
2楼
编辑
引用
管理
417529092
有的电机你谁意改,会出问题的,星形接法是380V的,三角形确实220V的,特别是写小电机,注意看名牌参数啊!判断能不能改才能改啊!
11-05-12 20:34
3楼
编辑
引用
管理
fireray
等待高手进一步的解答
11-05-12 20:48
4楼
编辑
引用
管理
382527930
启动电流太大,380V接星形只有220V,接星形是降压减小启动电流。
11-05-12 21:16
5楼
编辑
引用
管理
mat3210
三角形接法电流是星形接法的1.73倍,你说冒不冒烟?
11-05-12 21:24
6楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主 3KW以下电机最好不要接三角型
11-05-12 21:44
7楼
编辑
引用
管理
老兔子
请问楼主,额定电压220V的负载接入了380V的电压,你说会怎样呢?
不要告诉我你连星/角接法之间的关系你都不懂哟!
11-05-12 22:11
8楼
编辑
引用
管理
lj19820422
呵呵算一下每个绕组所承受的压降变化~!
11-05-13 00:56
9楼
编辑
引用
管理
yyx_123202
详细检查铭牌上的参数。
11-05-13 02:02