登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:1.5KW的 三相电机为什么把原有的星形接法改到三角形时电机电流突然增大且冒烟

点击:12411 回复:69

 4KW以下电机一般接星型,看名牌.
15-12-09 15:28
至于吗?这么多的谴责,谁不是从不会到会,楼主没关系慢慢来,敢于把问题讲出来,就是很大的进步。
15-12-18 15:42
47楼解释的最为清楚了
16-01-02 12:29
你的变频器一定是单相220V的输入,输出也就是三相220v.所以电机就应该接三角形的接法。
16-01-03 09:40
应该电机铭牌上会标明很清楚的,星形接法380V,三角形接法220V的。如果你三角形接法接入380V,电机很容易烧掉的。
16-01-03 17:27
星形相电压220V  角形380V   根据欧姆定律I=V/R  电流当然大,而且电流还要要乘以 根号3 , 也就是1.732倍
16-01-03 21:34
谢谢!这是多年前的我。。。。
16-01-12 22:26

引用 安且吉兮 在 2016/1/3 9:40:07 发言【内容省略】

这个我知道,变频器输出是3相220,如果我0.4KW的电机星接的话,那么它每相绕组上的电压应该是220除1.73,也就是等于127.几伏。我试过了,把电机从减速机上拿下,可以运行很长时间的。
16-03-04 10:17
不是所有的电机都允许星三角转换的,你要看电机的标的,因为接法不一样,启动电流也是不一样的,而且转速也是不一样的。我遇到最要命的电工就是星形接法的时候,把电源进线直接接在连接片上,一启动接触器都短路烧了。
16-03-05 10:56
星接时,三相绕组之间有一星点,两相绕组之间承受380V电压,即分布到每相绕组端电压为220V,如改为角接,输入电压要改为星接时的1/√3倍,即380/√3=220v。
16-03-05 20:07

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯