主题:两个11KW的电机用6平方电缆够不够用。

点击:7169 回复:35

我也同意最少10方线。6方线肯定是选小了。
11-04-19 21:05
呵呵基本功需要练表情表情
11-04-19 21:05
6平方肯定是不够的,还要看设备离电源的距离,还有电机的工作状态,是满载、超载还是轻载,10平方的估计是够了
11-04-20 11:25
该用户被锁定!
11-04-20 13:56
铜芯塑力缆VV3X6单根空气中敷设长期允许载流量38A.两台11KW如不满载,不长期,线较短.可以使用.如果用交联的YJ3X6更好.单根空气中敷设长期允许载流量47A.
11-04-20 15:00
用线<20M应没问题。
11-04-22 10:16
大于10平方
11-04-22 20:17
绝对不够的表情
11-04-24 20:49
10平方的国标线才可以,电动机属感性负载
11-04-24 21:21

引用 xiongdc8252 在 2011/4/18 20:58:41 发言【内容省略】

同意11KW一台就应该用6平方的
13-07-08 20:27